Стъклопакет с К-стъкло - проблеми
Иди на страница 1, 2  Следваща
 
Създайте нова тема   Напишете отговор    www.dograma.eu Форуми -> Общи теми за дограма
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Burgas
Новопостъпил


Регистриран на: 19 Март 2009
Мнения: 9

МнениеПуснато на: 19:38, 19 Март 2009    Заглавие: Стъклопакет с К-стъкло - проблеми Отговорете с цитат

Имаме монтирана пластмасова дограма с 32 мм стъклопакет с К-стъкло. Няколкократно вече констатираме следното явление. Целият стъклопакет се замъглява отвъншната страна към атмосферата и макар че няма конденз към помещението това е много неприятно. Предполагаме че е свързано с повишена влажност на атмосферата в тези случаи. Фирмата направи проверка суред къде е К-стъклото и обърна стъклопакетите, но явлението се повтори на другия ден. Фирмата все още не може да си обясни този ефект и не е предприела никакво действие. Мислят, че некомпетентността в случая ги спасява. Четохме много във форумите, но не намерихме нищо по този въпрос. Молбата ни е, ако някой има информация или лични наблюдения, нека ги сподели.
Предварително благодарим Very Happy
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Google Ads    
yurig
Новопостъпил


Регистриран на: 16 Май 2008
Мнения: 38
Местожителство: Bulgaria

МнениеПуснато на: 16:11, 20 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Според мен това може да се случи ако дограмата не уплътнява добре и топлината от стаята излиза навън и изпотява стъклопакета.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Vallex
Новопостъпил


Регистриран на: 20 Март 2009
Мнения: 13
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: 21:22, 20 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

"...Фирмата направи проверка суред къде е К-стъклото ..." ???
И как по точно го направиха ?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
vipline
Новопостъпил


Регистриран на: 12 Януари 2009
Мнения: 9
Местожителство: София

МнениеПуснато на: 21:51, 20 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Дай малко повече инфо за проблема, какъв профил е, всички ли стъкла се изпотяват........
yurig написа:
Според мен това може да се случи ако дограмата не уплътнява добре и топлината от стаята излиза навън и изпотява стъклопакета.

Това наистина е вероятно като вариант.
ВАРИАНТ II : Друго, което ме съмнява е качеството на изпълнение на самата дограма, самия факт, че не са монтирали първоначално стъклопакетите с "Ка"-стъклото от вътрешната страна(а дали изобщо е "К") и после са ги обърнали говори, че компетентността на служителите в тази фирма не е на ниво.
ВАРИАНТ III : Не са направени правилно отводненията и е вероятно да излиза топъл въздух от тях, но това в случая пак е свързано с предположението на "yurig".
ВАРИАНТ IV : Отново свързано с некомпетентност - стъклодържателите и стъклопакетите на си отговарят по размер/дебелина.
ВАРИАНТ V : Грешка в обкова.
ВАРИАНТ VI : Ако някъде под вас има изход на климатична вентилация топлия въздух от нея също може да е причина.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Burgas
Новопостъпил


Регистриран на: 19 Март 2009
Мнения: 9

МнениеПуснато на: 17:34, 21 Март 2009    Заглавие: Допълнителна информация за проблеми при К-стъкло Отговорете с цитат

Благодарности на всички отзовали се за бързата съпричастност.

Явно е необходимо уточняване на ситуацията. Касае се за остъкляване на стандартна тераса в стандартен блок с тухлена зидария. Терасата е с размери 350/160 см, северно изложение срещу бургаските северни ветрове. Конфигурация стандартна-разделена на
4 по вертикала, като крайните части вляво и вдясно са неотваряеми, а са отваряеми двете в средата. Над отваряемите крила има пак неотваряема хоризонтална част с височина 30 см. Целта е отваряемите крила да не са прекалено големи и тежки срещу вятъра. Наоколо(в комплекс с блокове сме) има десетки такива тераси.
Избрахме 5-камерна PVC "SCHUСO" с дебелина 70 мм и 32мм стъклопакет с К-стъкло (ужким енергоспестяващо и т.н.). Монтажът беше през юли 2008.
Проблемът се прояви за пръв път около 15 октомври(не помня точно, но приблизително) вечерта около 22 часа. Всички 5 стъкла на терасата бяха обилно изпотени, като стъклата на колите ОТВЪН, към улицата,без помен от конденз вътре. Ходих до фирмата, шашнаха се и обещаха да потърсят обяснение. Нищо не стана .
Около 10 февруари, при студено време, може би около нулата, пак вечерта, пак всичките 5 К-стъкла се изпотиха пак отвън и кондензът стоя докъм 11 часа сутринта на другия ден.Този път направих снимки и ги занесох във фирмата да видят за какво става дума. Пак се шашкаха, но този път дойдоха на място, като носиха приборче за проверка на К-стъклото (нещо подобно по размери на GSM)-допираха го до стъклопакетите и се чуваше някакво писукане. Решиха, че стъклопакетите са били монтирани неправилно(външна-вътрешна повърхност), демонтираха ги и ги обърнаха на 180 градуса. След 2-3 дни ефектът с конденз ОТВЪН пак се появи, без помен от конденз отвътре. Засега никаква адекватна реакция от страна на фирмата, освен "ами евентуално ще ги сменим с обикновено стъкло".
По фасадата наоколо няма климатици.
Куриозно е друго-на същата стена, на около 50см е прозорецът на кухнята с АL(термомост) прозорец от 12-13 години.При остъкляването на терасата поръчахме при същата фирма и стъклопакет с К-стъкло,за-щото старият беше започнал да се разхерметизира. Помен няма от кон-денз, когато терасата се мокреше?! Доставени и монтирани в един ден!
Уплътняването на терасата е безупречно,проверявал съм го при свиреп челен вятър.
По отношение на проверката с прибор от фирмата-въобще не бяха убедителни, по-скоро имах чувството, че не знаят какво и как правят,
и че не познават прибора и как се работи с него.
Явно ефектът се дължи на К-стъклото, макар че не мога да си обясня какво точно става.
Ще бъда благодарен за споделени опит, мнения и впечатления.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Vallex
Новопостъпил


Регистриран на: 20 Март 2009
Мнения: 13
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: 19:30, 22 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Много е странна проверката на К-стъклото !
По принцип се проверява от коя страна е слоят на К-то (без значение дали е с твърдо или меко покритие ) , НО страната с покритието се затваря на 3-та позиция в стъклопакета или по друг начин казано остава вътре в стъклопакета.Дано не съм прав но има вероятност да са изработили стъклопакетите неправилно.Ако не си правят стъклопакетите сами обикновенно при монтаж има стикери на фирмата производител на стъклопакета и той трябва да е върху К- стъклото.
Повечето производители на стъклопакети работят с меко К и то стои малко по тъмно (лилаво) на цвят.Огледай ги и се пробвай сам да разбереш от коя страна е К-то

P.S.Ако К-то е меко и е затворено неправилно при намокряне си променя цвета !!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Burgas
Новопостъпил


Регистриран на: 19 Март 2009
Мнения: 9

МнениеПуснато на: 21:19, 24 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Vallex,благодаря за отзивчивостта.
При мокрене не забелязвам промяна в цвета.Във форума има описан и начин за проверка с пламък и отраженията му в стъклопакета- едното отражение трябвало да има различен цвят. Ако този тест е коректен, в моя случай К-стъклото е от външната страна,т.е.откъм улицата.С различен цвят е третото отржение.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Burgas
Новопостъпил


Регистриран на: 19 Март 2009
Мнения: 9

МнениеПуснато на: 21:24, 24 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

При доставката стъклопакетите имаха малки стикери с означение К. монтажникът(много съвестно момче) внимаваше за тях и ги постави отвътре - откъм помещението.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
vipline
Новопостъпил


Регистриран на: 12 Януари 2009
Мнения: 9
Местожителство: София

МнениеПуснато на: 22:42, 26 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

По твоите обяснения стъклопакета е бил монтиран правилно първия път, в момента не е монтиран както трябва. За сведение, прилагам една схема от "бащата" на Ка-стъклото -

По принцип проверката със запалката е елементарен , но верен тест с подръчни средства.
Но да се върнем пак на основния ти проблем, след като въпроса с уплътняването е проверен и отпада, отново съм на мнение, че е вероятно проблема да идва от външен източник на топлина, независимо, че както каза, няма проблем на съседния прозорец. Погледни от улицата стената, на която се намира прозореца ти и поразгледай за някакъв отвор от аспиратор или вентилатор около него, по пътя на логиката би трябвало да се намира отдолу под самия прозорец, вероятно апартамента под вас, но е възможно и да е отстрани, а ветровете/каквито при вас има доста/ да го носят към прозореца.
Надявам се да намериш проблема и да го решиш.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Vallex
Новопостъпил


Регистриран на: 20 Март 2009
Мнения: 13
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: 20:16, 28 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Съгласен съм с мнението , че стъклопакетите трябва отново да се обърнат обратно , но не мисля , че проблема е в аспиратор или нещо друго.Виждал съм подобен проблем , но ситуацията е малко различна. На новопостроена къща без вътрешни врати с 5 камерна дограма и стъклопакети от комбинация зелено + К стъкло през нощта се образува конденз от външната страна.За сега собственика го отдава на това , че ноже би понякога вътре е по-студено отколкото навън. Конденза не винаги го има , но все пак го има.Аз имам трикамерен прозорец северно изложение в комбинация бяло/К , но не съм имал никакви проблеми. Терасата ми е Енерджи/бяло и там също няма проблем.Не съм сигурен дали температурата е проблема , но пробвай когато се появи пак конденза с отваряне за малко на прозореца .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Burgas
Новопостъпил


Регистриран на: 19 Март 2009
Мнения: 9

МнениеПуснато на: 13:04, 29 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря на всички за отзивчивостта.
Продължавам да си наблюдавам терасата и да умувам как да постъпя.Нямам представа какво К-стъкло са сложили.По-горе споменавате за "меко", "зелено".Явно има различни модификации, които вероятно не се различават с просто око.Може би най-добре ще бъде да ги обърнем в нормално положение,т.е. К-то откъм помещение-то .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Vallex
Новопостъпил


Регистриран на: 20 Март 2009
Мнения: 13
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: 17:30, 29 Март 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Задължително трябва да се обърнат в правилно положение.А за доуточнение под комбинация " зелено/К " имах в предвид , че едното стъкло на стъклопакета е зелено , а другото стъкло е К. Ако си любопитен за видовете стъкла посети сайта на " Главербел ".
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Burgas
Новопостъпил


Регистриран на: 19 Март 2009
Мнения: 9

МнениеПуснато на: 12:04, 08 Април 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Vallex,
Благодаря за вниманието по проблема ни.Преди седмица обърнахме стъклопакетите,т.е. К-то дойде откъм помещението(терасата) и изпотяването отвън стана ежевечерно явление.Фирмата-дограмаджия се чудят.Имат желание да направят нещо,но нямат никаква идея.Казаха ми кой им прави стъклопакети,ходих да разговарям с тях.Човекът беше много заинтригуван от наблюдаваното,но каза,че за пръв път чува за такова нещо и не можа да даде обяснение.
Споменавате, 4е сте наблюдавали подобно явление на нова къща в Шумен.Дали има възможност да установим връзка(телефонна) с хората за обмяна на информация.Може би ще си бъдем взаимно полезни?
PS. Имам идея(и "дограмаджиите" са склонни) да сложим един стъклопакет от обикновено флоатно стъкло на мястото на К-пакет и да видим дали ще има разлика в поведението.
Ще станем физическа изпитателна лаборатория : Very Happy
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Vallex
Новопостъпил


Регистриран на: 20 Март 2009
Мнения: 13
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: 21:37, 09 Април 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Не мога да ти обещая нищо , но ще попитам и при съгласие ще ти дам техен телефон.
И само от любопитство - кой е правил стъклопакета ?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Burgas
Новопостъпил


Регистриран на: 19 Март 2009
Мнения: 9

МнениеПуснато на: 15:43, 10 Април 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

"Aлупласт"- София. Поръчката направихме в клона в Бургас,а цялата дограма- рамки и стъклопакети дойде от производствен център(цех)
в София. На дистанционерите отвътре има стикери "Алупласт".Монтажът беше извършен от бургаска група.
Започвам да се чудя дали няма връзка с комбинацията К-стъкло и 32- мм пакет. Вчера говорих със съседи,които 1 седмица след нас на същата терасаса сложили същия профил "SCHUCO" , пак с К-стъкло,но 24 мм. Досега не са имали конденз нито отвътре,нито отвън : Shocked
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
sierard
Посетител


Регистриран на: 22 Април 2007
Мнения: 52
Местожителство: София

МнениеПуснато на: 20:41, 26 Май 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

1-защо 32мм?????
2-с каква дебелина са стъклата?????
3-ако са 2 по 4мм следователно въздуха между тях е 24мм(повече от 20мм,влиза в сила закона за топлообмена.
4-мисля че проблема е свързан конкретно с самия изглед и влагата от морето,съответно и студения северен вятър.
5-мисля,че това не е кой знае какъв проблем,най вероятно терасата не се отоплява(горе-долу ефекта като при колите сутрин)
_________________
sistem "BRUGMANN"-правилния избор
"СИЕРА-РД" ЕООД
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Vallex
Новопостъпил


Регистриран на: 20 Март 2009
Мнения: 13
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: 22:28, 27 Май 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

sierard написа:
1-защо 32мм?????

Защото ти е написал 5-камерна дограма !!!
На 70 мм профил трудно ще сложиш стъклопакет 24 мм.А и обикновенно слагат две стъкла 4 мм , защото клиентите търсят ниска цена.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Vallex
Новопостъпил


Регистриран на: 20 Март 2009
Мнения: 13
Местожителство: Шумен

МнениеПуснато на: 22:32, 27 Май 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Сега като се стопли времето има ли пак постоянен конденз ?
Говорих с много хора, но никой не можа да ми даде смислен отговор .
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Burgas
Новопостъпил


Регистриран на: 19 Март 2009
Мнения: 9

МнениеПуснато на: 23:34, 29 Май 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

Преди една седмица(21 или 22 май) вечерта пак бяха изпотени.При 21 градуса С! Бяхме излезли по къси ръкави!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
TEHTA
Посетител


Регистриран на: 21 Март 2009
Мнения: 73
Местожителство: ГАБРОВО

МнениеПуснато на: 20:31, 01 Юли 2009    Заглавие: Отговорете с цитат

тука нещто не е в ред!! данеби комшиите от долу да готвят и да ти изпотяват прозореза Shocked
_________________
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Покажи мнения от преди:   
Създайте нова тема   Напишете отговор    www.dograma.eu Форуми -> Общи теми за дограма Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Идете на:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети
ФИРМИ ЗА ДОГРАМА
  Линк към сайта на Вашата фирма тук?

РЕКЛАМИ

Вход
Потребител:
Парола:
Искам да влизам автоматично с всяко посещение

Регистрирайте сеРегистрирайте се 
Начално Меню
  В момента е:
22:37, 07 Февруари 2012
  Вижте мненията без отговор